 LH 무량판 구조 부실 사건 감사원 보고서 공개

 newspaper_25.jpg



1. 감사원, LH의 무량판 공공주택 5곳 중 1곳이 부실 확인.
2. 전단보강근 누락으로 설계·시공 오류 발견, 감사 보고서 공개.
3. LH와 사업자 사이의 유착 관계와 품질 우수 통지서 부정 발급까지 드러남.

[설명]
감사원이 LH의 무량판 구조 공공주택 부실사건에 대한 감사 결과를 공개했습니다. 이번 감사에서는 무량판 구조를 적용한 102개 지구 중 23개에서 전단보강근이 누락되어 설계·시공 오류가 확인됐으며, 이로 인해 LH와 사업자 간의 부패 관계 등이 파헤쳐졌습니다. 감사원은 LH에 개선 방안을 마련하도록 권고했으며, 수사를 요청한 사건도 있습니다.

[용어 해설]
- 무량판 구조: 보를 없애고 기둥으로만 하중을 지지하는 구조.
- 전단보강근: 기둥이 슬래브를 지지할 수 있도록 철근으로 강화하는 요소.

[태그]
#LH #무량판구조 #감사원 #공공주택 #부실 #감사보고서 #부패 #전단보강근 #구조오류 #건설업체 #유착 #수사