사회

문경 육가공공장 화재 사망 사건 합동조사 결과 발표

페이지 정보

작성자 TISSUE 작성일 24-03-14 08:22 댓글 0

본문

 문경 육가공공장 화재 사망 사건 합동조사 결과 발표

 bbs_20240314082204.jpg



1. 경북 문경 육가공공장 화재 사망 사건에 대한 합동조사 결과가 발표되었다.
2. 화재는 온도제어기 작동 불량 등으로 인해 발생한 것으로 조사됐으며, 샌드위치 패널 구조로 인해 진화가 어려웠다.
3. 공장 관계자가 화재 수신기 경종을 강제 정지시키고 대피 여부를 확인하지 않아 추가 피해가 발생했다.
4. 화재로 인해 소방관 2명이 사망하고, 구조대원 2명이 고립되는 등 재난 조치와 안전 관리가 부족했던 것으로 조사됐다.

[설명]
경북 문경 육가공공장 화재로 두 명의 소방관이 희생되고, 추가적인 피해가 발생한 사건에 대한 합동조사 결과가 발표되었습니다. 화재는 온도제어기의 작동 불량 등으로 인해 발생했으며, 샌드위치 패널 구조로 인해 진화 과정에서 어려움이 있었던 것으로 조사됐습니다. 또한 공장 관계자의 부주의와 대피 절차 부재로 인해 추가 피해가 발생한 것으로 조사됐습니다. 이에 소방청은 재발 방지 대책을 마련하기로 하고, 대원의 안전 확보 및 현장 대응 시스템의 개선 등을 통해 안전 관리를 강화할 계획입니다.

[용어 해설]
- 온도제어기: 기기나 장치의 온도를 조절하거나 제어하는 기능을 수행하는 장치
- 샌드위치 패널: 아연 또는 불소 코팅이 된 강판 사이에 충진재를 넣어 만든 구조체
- 대원: 소방대원이나 재난 대응을 위해 출동하는 특수 구조대원

[태그]
#News #사망사건 #화재조사 #안전대책 #대원안전 #재난대응 #현장대응시스템 #안전관리 #합동조사결과 #소방공무원 #화재원인