사회

경북 문경 육가공공장 화재조사 현황 보고서 발표

페이지 정보

작성자 TISSUE 작성일 24-03-13 18:20 댓글 0

본문

 경북 문경 육가공공장 화재조사 현황 보고서 발표

 bbs_20240313182006.jpg



1. 경북 문경 육가공공장 화재는 온도제어기 작동 불량과 화재 수신기 경종 강제 정지로 발생함.
2. 화재 당시 다수의 인명 피해가 발생하며 소방관 2명이 사망했고, 화재 감정 결과를 통해 수사가 진행됨.
3. 샌드위치 패널 구조와 정보 공유 부족으로 화재 대응에 어려움이 있었음.

[설명]
지난 1월 발생한 경북 문경 육가공공장 화재 사건에서 온도제어기 작동 불량과 화재 수신기 경종 강제 정지로 인한 화재로 야기됨. 불량이 발생한 과정과 화재 대응 상황에서의 인명 피해 및 결정적인 사고 원인 등에 대한 자세한 내용이 지목되었음. 소방관 2명의 사망으로 인한 사고 경위와 화재 현장에서의 상황 등에 대한 조사 결과를 통해 추가적인 수사가 진행 중이며, 화재 원인과 관련자들에 대한 입건 여부가 결정될 예정임. 또한, 화재 대응 시 샌드위치 패널 구조의 취약성과 정보 공유 부족으로 인해 대응에 어려움이 있었음.

[용어 해설]
1. 온도제어기: 기기나 장치의 온도를 일정한 수준으로 조절하여 유지하는 기능을 가진 장치.
2. 화재 수신기 경종 강제 정지: 화재 발생 시 경보를 울리는 장치인 화재 수신기의 경종을 강제로 정지시키는 상황.
3. 샌드위치 패널 구조: 강판 사이에 충진재를 넣어 만든 구조로, 화재에 취약함.

[태그]
#문경 #육가공공장 #화재조사 #사망사고 #화재감정 #소방대응 #패널구조 #정보공유부족 #사고원인 #수사진행 #자세한분석 #안전점검